홈 > 사업분야 > 지열원 시스템
지열원 시스템
>
지열히트펌프 시스템 개요
- 열원 : 지하를 구성하는 토양, 암반 및 지하수가 가지고 있는 열에너지원으로 태양열의 51%를 지표면과 해수면에서 흡수 저장된 열원으로 지표면에서 500m 이하의 천부지열을 활용
- 온도 : 지하 10m 이하부터는 12℃ ~ 17℃로 일정한 온도를 유지하여 상대적으로 겨울에 따뜻하고 여름에는 시원한 특성을 가지고 있음
- 활용 : 연중 15℃ 내외로 유지되는 지열에너지를 히트펌프와 같은 에너지변환장치를
이용하여 건축물의 냉난방에 활용. - 방법 : 지중열교환기를 지중에 매설하여 지열히트펌프와 열교환하는 방식
- 구성 : 지중열교환기, 지열히트펌프, 실내냉난방, 배관으로 구성
지열히트펌프 시스템 특징
안전성
- 연중 평균온도 15℃를 이용
- 기후 및 장소의 영향이 적음
- 내구성이 높고 수명이 김
- 화재나 폭발의 위험이 적음
경제성
- 성능계수(COP)가 높아 경제적임
- 기계실 면적을 최소화 가능
- 화석연료를 사용하지 않음
- 예비 설비가 불필요함
친환경성
- 화석연료를 사용하지 않음
- 배기가스등 오염물질 미배출
- 도심열섬화 현상 방지
- 친환경냉매 사용.
편리성
- 한대로 냉난방 및 급탕 가능
- 잔고장이 적어 관리인원 적음
- 냉난방 운전 조작이 쉬움
- 설비에 대한 유지관리가 용이
지열히트펌프 시스템 분류
분류 | 구분 | 개념도 | 특징 |
---|---|---|---|
에너지 공급 방식 | 물 대 공기 방식 |
|
|
물 대 물 방식 |
|
||
열원 공급 방식 | 지중열 이용 방식 |
|
|
지하수 이용 방식 |
|
||
지표수 이용 방식 |
|
지열히트펌프 시스템 구성
냉수
온수
냉매
지열히트펌프 시스템 설치
현장
진단
진단
- 지형, 지질, 지하수 조사
- 수전용량 등 사전조사
시스템
설계
설계
- 냉,난방 급탕 부하 계산
- 히트펌프 장비 선정
- 시험천공 및 열전도 시험
- 시스템 설계
천공
공사
공사
- 천공 및 그라우팅 작업
- 지중열교환기 설치
- 누설 검사
기계실
공사
공사
- 장비 설치
- 배관 설치
- 자동제어 설치
- 누설 검사
현장
진단
진단
- 시스템 시운전
- 운전사항 기록
- 운전자 교육
- 인수인계
물대공기 지열히트펌프
모델 | RGUW080C9C | RGUW100C9C | RGUW120C9E | RGUW200C9C | RGUW200C9E | RGUW240C9C | RGUW260C9E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
히트펌프 용량 (kw) | 냉방: 22.2, 난방: 21.1 |
냉방: 25.1, 난방 26.3 |
냉방: 30.1, 난방 29.9 |
냉방: 52.1, 난방 54.9 |
냉방: 55.8, 난방 55.5 |
냉방: 66.4, 난방 68.0 |
냉방: 71.4, 난방: 73.6 |
성적계수 (COP) | 4.48/3.64 | 4.40/3.67 | 4.95/3.89 | 4.36/3.75 | 5.40/4.19 | 4.34/3.84 | 4.92/4.17 |
압축기 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 |
유량 (LPM) | 71 | 88 | 105 | 177 | 195 | 198 | 250 |
냉매 | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
제품 중량 (kg) | 127 | 127 | 140 | 140 | 240 | 248 | 266 |
제품 치수 (W x H x D) | 755 × 997 × 500 | 755 × 997 × 500 | 755 × 997 × 500 | 755 × 997 × 500 | 920 × 1,337 × 760 | 920 × 1,342 × 760 | 920 × 1,342 × 760 |
최대 배관 길이(m) | 100 | 100 | 100 | 130 | 150 | 117 | 120 |
KS 인증 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
물대물 지열히트펌프
모델 | ACGR0259BA3 | ACGR0359BA3 | ACGR0409BA2 | ACGR0509BA3 | ACGR0559BA3 | ACGR0609BA2 | ACGR0809BA2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
히트펌프 용량 (kw) | 냉방: 80, 난방: 77 |
냉방: 114, 난방: 116 |
냉방: 140, 난방: 140 |
냉방: 160, 난방: 150 |
냉방: 183, 난방: 183 |
냉방: 210, 난방: 210 |
냉방: 280, 난방: 280 |
성적계수 (COP) | 4.88/3.84 | 5.89/3.94 | 5.55/3.96 | 4.85/3.89 | 5.72/3.92 | 5.57/3.88 | 5.61/3.91 |
압축기 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 | 인버터 스크롤 |
유량 (LPM) | 262 | 366 | 454 | 513 | 593 | 680 | 908 |
냉매 | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
제품 중량 (kg) | 360 | 733 | 733 | 733 | 1,100 | 1,100 | 1,466 |
제품 치수 (W x H x D) | 630 x 1,897 x 902 | 1,260 x 1,997 x 902 | 1,260 x 1,997 x 902 | 1,260 x 1,997 x 902 | 1,890 x 1,997 x 902 | 1,890 x 1,997 x 902 | 1,890 x 1,997 x 902 |
법정 냉돈톤(RT) | 9.39 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 19.96 | 28.18 | 37.57 |
KS 인증 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
조달우수제품
인증서 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
지정번호 | 2018128 | |
품명 | 지열에너지를 활용한 2단가열식 지열시스템 | |
발급일자 | 2018-10-04 | |
인증현황 |
|
구분 | 물 대 공기 방식 | 물 대 물 방식 |
---|---|---|
개념도 | ||
특징 |
|
|